发布于:2006-12-31 17:33:31
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本人在福州工作,按福州水司的做法,若压力满足要求可以在屋顶设置分户水箱(即一户一个),下面楼层(基本上一~五层左右,根据不同位置的实际压力确定直供楼层高度),其它楼层根据市政压力情况,压力比较低的位置一般采用叠压系统增压供水,而在压力允许的地方可以在屋顶设置分户水箱,即六层或七层每个用户分别自行设置各家的水箱,由水箱向下供水(通过不同时段压力调节进入水箱的水量)。
但对于水箱的容积大小,本人根据《建筑给排水设计规范》,直供的屋顶水箱按人数和最高日用水定额确定,按每户3.5人,每人300L/日,则屋顶水箱容积约为1m3,这样确定是否合理?
另外,设在屋顶的水箱高度似乎满足不了顶层用户的用水器具压力要求,按规范要求用水器具至少5m压力,而楼层高只有2.8m左右,根本无法满足,这样做又似乎不合理?
大家意见呢?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报