土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教大家一下一个老问题,谢谢~~

请教大家一下一个老问题,谢谢~~

发布于:2006-12-31 17:21:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
就是由于市政管网压力不足,要在街区(60公顷左右)里设泵站,那就要设水池了……
首先,他们把泵站规划在了居住用地上,好象不太合理是吧?本来是在公园里的,跟绿地结合不是比较好吗?
其次,要算贮水池的容积,我到论坛去查了发现有很多很多人提出了这个问题,结果越看越糊涂,大家观点都不太一样。贮水池容积到底应该怎么算呢?是最高日生活用水的20%~30%加火灾延续时间内需要的消防用水这样就可以了吗?消防用水又是指室内的还是室外的呢?
好象大家讨论的都是小区啊,或者就是室内的贮水池之类的,那像这中比较大范围的街区的算法是不是也是一样的哦?
555,都没人可以指导我,拜托大家了!谢谢~~~
  • crystalsmile
    crystalsmile 沙发
    还有这样子说的:
    生活水池容积一般不超过最高日用水量的25%,但按系统的大小,可参照下面数值执行:
    日用水量小于100立方米,取20~30%;
    日用水量101~300立方米,取15~20%;
    日用水量301~500立方米,取12~15%;
    日用水量501~1000立方米,取8~12%;
    日用水量1001~2000立方米,取6~8%;
    日用水量2001~4000立方米,取4~6%;
    日用水量超过4000立方米,可取5%。
    对了,就是消防用水和生活用水如果不合建那是怎么个分开法呀?隔开吗?还有大家说的消防和生活合建会影响水质又是怎么回事呢?是不是因为水池做大了水的流动性不好啊?跟管网应该没什么关系吧?