土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择问题

电缆选择问题

发布于:2012-07-09 14:30:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
60V以上的测量和控制电缆
(1):60V以上电压电缆采用(ZR-KVVP2),并且最小导体截面为2.5mm2。
(2):进入DCS的控制电缆采用(ZR-KVVP2),截面不小于1.5 mm2 。
一种是由MCC柜到控制按钮之间的电缆,控制电动机启停的;
一种是由MCC柜到PLC之间的电缆,把电动机启停信号给到PLC的;
这2种情况是属于上面哪种电缆啊?是电压电缆,最小截面2.5mm2;
还是控制电缆,最小截面1.5mm2。
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    KVV-控制电缆。K---控的汉语拼音字头。
    2012-07-09 16:41:09

    回复 举报
    赞同0