土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带人防地下室的小高层办公的配电室的设置?

带人防地下室的小高层办公的配电室的设置?

发布于:2006-12-31 16:02:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
带人防地下室的小高层办公(10+1)层的配电室的可否设在人防地下室内? 二等人员掩蔽(1000平米)
若设在一层甲方不太乐意. 请高手指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rencom886@co163
    没问题,战时改为人防的值班室
    2006-12-31 21:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    仅配电室的话就没问题!
    2006-12-31 18:28:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检修插座供电电缆压损的计算

大家好,我想问个问题,有一个大桥,在混凝土箱梁里面每隔60米,我设置了一个检修插座箱(里面有一个16A三相插座和两个16A的单相插座),总共3000米,设置了50个,我想的供电方法是在混凝土箱梁中间设置一个配电箱,供电点距离配电箱的距离是1500米,那么电缆应该选多大规格的?插座的功率是怎么考虑的?

回帖成功

经验值 +10