小弟在做一个游泳池屋盖,跨度16.5米,柱距6.8 米,井字梁楼盖,顶部覆土600,主梁500X1500,柱子600X1000,pkpm计算下来柱子一边(600)配筋达5300,请问能不能在这一边设两排纵筋?规范上似乎没有说明,如果能,如何保证纵筋的约束,有相关依据没有?请赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002_priscilla
    如果柱子截面不能加大,钢筋一排排不下的当然可以做2排,我以前在设计中就做过.
    2007-01-10 11:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • 高级制图工
    柱纵筋净距要求≥50,故不宜做双排,钢筋内力臂减小,没多大意义
    2007-01-08 09:24:08

    回复 举报
    赞同0