这样的楼梯间,消火栓怎么布置?

发布于:2006-12-31 14:56:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如附图:
这是一梯两户的12层的住宅.楼梯间布置成这样了.放不了两个立管.我准备用一根立管.双阀双出口的消火栓.放在住户的门旁边,可问题是这样立管占据楼梯的空间了.
大家帮我看看哪儿可以摆.
楼梯的休息平台的角上倒是可以放立管.但水井和电井都有维修门,放不了消火栓箱.这样的管井需要维修门么?

1167548195909.JPG

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • gpscad
    gpscad 沙发

    消火栓支管不要穿室内,走外走道过.
    2009-05-24 18:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    11+1没有防烟楼梯。
    把消火栓做在半平台上,栓口还是1.1 ,消火栓箱放在窗户下面。做箱栓分离,我们也遇到过,放不下消火栓箱子的情况,就这样处理了,
    2009-05-10 22:59:10

    回复 举报
    赞同0