土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温热水地板敷设采暖时,地板裂缝问题怎么解决

低温热水地板敷设采暖时,地板裂缝问题怎么解决

发布于:2004-08-16 19:35:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教一下大家,低温热水地板敷设采暖时,地板裂缝问题怎么解决?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mengqw
    mengqw 沙发
    低温热水地板敷设采暖,地板裂缝,就目前来讲还没有甚好的解决方法。本人认为应该做到以下几点:1、设置伸缩缝;2、不使用木地板。
    2007-06-18 08:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • lilijunjun
    lilijunjun 板凳
    1、供回水温度不能过高,在满足供暖要求的情况尽可能低一些。
    2、保证垫层厚度,规范要求大于或等于50mm。
    3、内墙周边设伸缩缝外,房间尺寸大于6m时也要设伸缩缝。
    4、铺设金属网格。
    5、保证施工质量。
    6、试运行时,逐渐升温至设计温度。
    2004-09-20 13:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有供热系统的水箱容积问题

请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。

回帖成功