土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一群平房的采暖计算

一群平房的采暖计算

发布于:2004-08-16 19:33:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我不是做暖通的,现在手里接了一个暖通的项目,是一群平房。其中有一栋为500平米左右的钢结构平房,屋脊高5.5米,檐为3.8米,房内不做吊顶,主要用作办公区、会议以及接待,各办公室分隔板高度为2.4左右。请问我按照每平米90W计算选用散热器,这样热量够吗?
谢谢各位!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ljp-0923
    ljp-0923 沙发
    90W好像小了点吧!
    不知道楼主是那的!
    我做过一个平房:按100W计算,另外有一面外窗或外墙加一片散热器!
    你这样估算热负荷系统平衡时可要小心喽!
    2007-02-23 20:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    我做过平房按130算的,还可以但是你的房子很高应该考虑高度附加
    2007-02-23 18:55:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板采暖的一些问题

都说水暖不分,这回我也要搞搞暖了。手头资料稀薄,盼切。1、单位面积热负荷按什么值估算?(住宅55w/m2)妥吗?2、盘管间距如何确定?是根据 单位面积有效散热量 、 设计室温 和 加热管平均温度按 不同的地板材质 反查吗?3、供回水温度又是如何设定?不会是冒泡出来的吧。4、我初步定用PP-R φ16、S3.2的管子。有无建议?当然,意见也行啊。5、还有,。。。您先说吧

回帖成功

经验值 +10