请教高人,
120KVar的电容柜,属于动态,用于酒店,
应该配多少路,电容分别为多少,
补偿才能达到最佳效果~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气

    其实你说的这两种都可以的,由于考虑电容器容量太大性能不太好,建议你采用1:2:3:3:3编码方式比较好,但控制器一定要有此对应的输出编码,不然效果不好,如扬州华电的RC2000系列就有12种编码方式,其中就有你所说的两种.
    2007-01-04 11:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳


    酒店的负荷应该是比较稳定的,用动态的可能有点浪费,若有节灯等、变频器等,产生一些谐波的话,加个简单滤波器就可以了。
    能请“zchary”朋友说说用动态的原因吗?
    2007-01-03 22:57:03

    回复 举报
    赞同0