土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教各位专家,EDI浓水为什么含有气体?
我们公司新上了两套EDI,最近几天发现其中一台浓水循环管路里含有大量气泡,造成浓水循环流量降低后EDI断电保护动作,EDI不能正常工作.请问各位老大,浓水中的气泡是怎么产生的?有什么好办法处理呢?

全部回答(3 )

  • 雄霸天下666
    你可以看看是不是极水压力超过了浓水的压力,造成气体的反压,一般浓水侧不应该有气泡,极水会有气体存在的。
    另外电压过高可能也是原因,调整一下电压试试。
    2007-01-04 09:35:04 来自 PC 评论 举报
  • cheiwang
    不过电流一直没有人调整过,原来怎么没有气泡?
    2007-01-01 08:01:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10