探讨-电力电缆井规范尺寸

发布于:2006-12-31 11:40:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照现行有关规范标准图集,电力电缆井的宽度大2米多,最大的达3米以上,深度达2米以上,足有一个化粪池那么大。而根据一般的现场条件,要在5~6米宽的人行道上布置给排水、强电、弱电等数量较多的管线、又要做如此大的电缆井几乎是不可能的。而且成本也非常之高。设计单位又不愿意减小电缆井的尺寸。
而根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d,电缆的最大直径按60毫米计算,对于穿PVC管敷设的电缆,采用1.2米宽、1米深的电力电缆井是否可以满足电缆施工穿线的要求?

各位讨论一下,电缆井的规范尺寸是否偏大?是否可以减小电缆井的尺寸?电缆井是否需要设排水管?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • pdc008
    pdc008 沙发
    《民用建筑设计通则》中没有呀
    没有发现
    2009-06-25 09:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • someboy414
    someboy414 板凳
    电缆弯曲半径应是电缆井的半径,1.2米应乘以2,应该是2.4米
    2009-06-05 09:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问个二类高层住宅走线问题~~~~~

我有一个18层住宅,一梯三户,~~~~~电表箱分别设在2层(1.2.3层9块表),6层(4.5.6.7层12块表),10层(8.9.10.11层12块表),14层(12.13.14.15层12块表),17层(16.17.18层9块表)~~~电源箱设在一层楼梯道,分5路电缆线路到每个电表箱~~~~这5路电缆通过桥架沿管井敷设~~~~~~~请问,电表箱到每个户内箱的BV线要通过管井走线到每户吗?能和竖直引上至电表箱的电缆同桥架敷设吗?~~~~~~~~我一直认为:管井走竖直电缆到表箱,再由表箱沿墙埋管高各户?~~~~~~~请各位指教~~~~叙述的有点罗嗦~~~~哪位有这方面图纸,传上来,让我学习学习~~~~小弟在此谢谢拉~~~~