土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个二类高层住宅走线问题~~~~~

问个二类高层住宅走线问题~~~~~

发布于:2006-12-31 10:18:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一个18层住宅,一梯三户,~~~~~电表箱分别设在2层(1.2.3层9块表),6层(4.5.6.7层12块表),10层(8.9.10.11层12块表),14层(12.13.14.15层12块表),17层(16.17.18层9块表)~~~电源箱设在一层楼梯道,分5路电缆线路到每个电表箱~~~~
这5路电缆通过桥架沿管井敷设~~~~~~~请问,电表箱到每个户内箱的BV线要通过管井走线到每户吗?能和竖直引上至电表箱的电缆同桥架敷设吗?~~~~~~~~我一直认为:管井走竖直电缆到表箱,再由表箱沿墙埋管高各户?~~~~~~~请各位指教~~~~叙述的有点罗嗦~~~~哪位有这方面图纸,传上来,让我学习学习~~~~小弟在此谢谢拉~~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 364967422
    364967422 沙发


    同意观点

    没有具体要求,只要合理灵活运用就可以,一般的做法是电表箱前端电缆敷设在桥架内,电表箱出线采用分别穿管暗埋至每户开关箱.
    2008-08-04 00:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 板凳
    可以和电缆一同敷设,但要注意BV的载流量要按照35度工作环境选择。
    2007-01-03 17:39:03

    回复 举报
    赞同0