监测控制及风险应急预案
重视对基坑开挖及盾构隧道掘进过程进行监测控制,及时进行监测数据全方位分析,超前提出应急预案,做到对施工风险的超前预知、超前分析、超前预防,将施工风险及其危害降到最低。
1.施工风险分析
本工程需要提前加强监测的风险预防薄弱环节及其危害有:
⑴连续墙壁面失稳,大面积塌方,引起附近地面塌陷,周边建筑物沉降、倾斜,附近管线断裂。
⑵明挖基坑支撑变形过大,造成基坑失稳,引起崩塌。
⑶基坑围护结构位移过大,造成附近建筑物沉降。
⑷基坑降水过度,引起周围地面沉降。
⑸地下水位异常,造成盾构隧道上方地面塌陷,附近建筑物沉降、倾斜。
2.应急处理措施
⑴连续墙成槽过程中,当通过不稳定地层或因管线渗漏引起泥浆失效时,造成连续墙槽壁大面积坍塌。立即在槽段两侧设置沉降监测点,持续监测地面情况。如果沉降持续发展,不见收敛趋势,则立即回填槽段至地面平齐,并持续监测地面沉降至稳定为止。
⑵通过钢支撑轴力数据的监测,超前预知钢支撑的拱起和下沉。一旦发现此类先兆,立即停止土方开挖,并在失稳的钢支撑附近加设临时钢支撑,并施加预应力,同时加强此处及附近钢支撑的监测。查找钢支撑失稳的原因(如:基坑周边超载、钢支撑材料不匹配等),防止失稳现象再次放生。
⑶基坑土方开挖至结构完成前,密切注意基坑围护结构的水平位移,当监测数据分析反映围护结构位移过大时,立即停止土方开挖,在已开挖面加设临时钢支撑,并对已架设的钢支撑复加预应力,同时加强对周边建筑物的监测,对监测数据异常的建筑物采取跟踪注浆加固的方法减少起沉降。
⑷如果基坑降水深度过大,立即停止基坑内降水,随后查找原因,限制抽水深度。对周围建构筑物可采取跟踪注浆方法保证其安全,密切关注地下水位情况,必要时采取地下水回灌的措施补救。
⑸盾构掘进过程中,当遇到含水量较大的砂层时,因地下水流失而导致向上塌方等现象。当掘进过程中地面沉降过大,地下水位异常时,立即停止掘进,关闭螺旋输送器。查找原因,并加大土仓内气压,同时在地面进行注浆加固处理,并加强对周边环境的监测,防止塌方面积扩大。