由以上数据可以看出,医院虽然为功能性民用建筑,用电设备较多,但它总体照明的标准比起商业楼、写字楼要低。从用电负荷计算的角度而言并不高,按照北京市供电规划8VA/m2,即可满足要求。医院变压器安装指标并不是很高,一般在65~75VA/m2之间,分析原因如下:真正意义上的医疗用电负荷并不多,且大型设备的需要系数较低。综合医院护理单元的面积所占比例较大,此部分用电量较低。医院目前的运行状况,全日制的门诊医技面积不大,白天空调等用电高峰时照明需求较小。2.2医院的负荷性质及负荷类型  医院供电系统应遵循国内供电规范,并参考国际IEC相关标准进行设计,按照我国现行医院等级和标准地区医院及二类医院的供电等级为一级或二级负荷。因此电源一般采用两路10kV供电。根据医院的规模可分为如下几类系统形式;