求解:在高层建筑内使用TN-S系统,电缆是否可以使用4芯
求解:在高层建筑内使用TN-S系统,电缆是否可以使用4芯
求解:在高层建筑内使用TN-S系统,如果电缆井连接配电箱使用扁钢连接,电缆是否可以使用4芯,即使用扁钢作为PE线。
发布于
2012-07-08 17:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zhouxf_21
我在TN-S系统中,用5芯电缆的。
2012-07-11 18:42:11
来自 PC
评论
举报
lh10kv
谢谢!学习了,这么说比较妥当的办法还是选用5芯电缆。ps 王厚余老师的书真是宝。
2012-07-09 23:15:09
来自 PC
评论
举报