土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】关于多墙冲切和单独验算

【请教】关于多墙冲切和单独验算

发布于:2012-07-08 17:48:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于多墙冲切,请教几个问题:
6层的短肢剪力墙,筏板600mm,开间进深4M左右,周边相连一层地下车库(车库恒载25.0),
1、全部外挑800mm,多墙冲切在两个角部均不够(结果显示0.65左右,但感觉筏板已经不薄了)
2、修改板边,多墙冲切,屏幕显示两三个结果后程序死机,不再反应
3、墙体荷载差不多的地方,冲切在单独验算有的过,有的显红,有的显示999
请教各位高手,谢谢!!
0a9jk89.jpg
图为外挑800mm时计算结果

0a9jk89.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • childnie
    childnie 沙发
    路过。顶一下。
    2015-05-26 17:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • tutenglang2010
    我也遇到这种情况,不晓得是为啥
    2015-05-26 09:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多