求助,带漏保断路器跳闸
求助,带漏保断路器跳闸
我们现场有两个车间,制氮车间和污水车间,污水车间的总电源直接引自制氮车间内的变压器,三相四线制。
现在出现的情况是,制氮车间路灯送电时,引起制氮车间照明跳闸,污水车间内其中一个运行着的配电柜内的带漏保的空开也跳闸。
大家帮我分析下是什么原因。
发布于
2012-07-08 16:57:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yxty800402
你们用的应该是TN-C-S系统,在遥测后确定路灯无漏电现象后。一、首先确定氮路灯是否接在氮照明的开关下?二、确定污水车间是否每次都跳同一个开关?三、绘制个草图看路灯回路与污水有没有可能的连系。若没有解决可联系我QQ278870494
2012-07-12 15:54:12
来自 PC
评论
举报
红苹果
自己根据现场情况多动动脑子看什么原因,漏电动作原理知道结合现场问题很快就解决了。。