25层住宅楼,防烟楼梯间是剪刀梯,消防电梯合用前室采用的自然排烟。按规范只需对防烟梯间进行加压送风。按规范送风量35000-40000。
问题:由于不少于2个出入口,风量应乘以1.5-1.75?
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    1、你还没有了解什么是剪刀梯!!!先搞清楚了再来想这个问题!!!

    2、加压送风量应该先按风速法和压差法计算再跟规范比较选用较大者。
    2006-12-31 11:51:31