土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体验收验什么

主体验收验什么

发布于:2004-08-16 18:02:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ahhscc
    ahhscc 沙发
    楼主说的比较适合砖混结构,框架结构在主体结构验收之前填充墙是不可以砌筑的!最后回答楼上的兄弟,你们那可能是采取了分段验收哦,比如,主体结构三层以下可以作为一个验收段,验收过后,你上面4层开始的时候,下面就可以砌筑填充墙了啊!
    2009-06-04 11:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • jiye21
    jiye21 板凳
    不能砌墙??我们框架结构的柱子到4层的时候车库什么的就开始砌筑墙体了啊?这是怎么回事?
    2009-06-02 20:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋验收验什么

1 钢筋锚固; 2 钢筋数量与直径; 3 钢筋间距; 4 钢筋保护层; 5 箍筋弯钩; 6 后浇带钢筋; 7 拉结筋; 8 钢筋搭接长度及接头率; 9 钢筋接头部位; 10 钢筋合格证及试验报告