土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风机提前启动对风冷热泵冷热水机组除霜的影响

风机提前启动对风冷热泵冷热水机组除霜的影响

发布于:2006-12-31 09:29:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

研究了风机提前启动对逆循环除霜时间的影响.在一台名义制热量为55kW的风冷热泵冷热水机组
上,采用风机提前启动和正常启动对该机组的除霜影响进行了对比实验.结果表明:当排水阶段结束时,风机
提前启动除霜实验的排气压力为1234.6kPa,比风机正常启动除霜实验的排气压力低772.3kPa;在恢复阶
段,由于制冷剂的流量较大而板式换热器的内容积较小,使2个除霜实验的排气压力在短时间内剧烈上升,
上升幅度分别为574kPa和488.7kPa;在恢复阶段,风机提前启动除霜实验的排气压力峰值为1808.6
kPa,比风机正常启动除霜实验的峰值2495.6kPa降低687kPa,有效避免了因风机正常启动除霜实验的排
气压力接近高压保护值(2550kPa)而导致停机的可能.



附件名:200612311167528566571.zip

文件大小:116K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • kongtiaobu
    kongtiaobu 沙发
    先下载了,多谢!
    2007-01-19 21:13:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某厂房采暖系统故障分析及解决

论文简介: 针对某厂房采暖系统出现的问题,进行分析,现场调试,查处病因,基本解决了该问题,探讨了在采暖系统设计中和运行管理中应该注意的问题。 附件名:200612311167523458583.rar 文件大小:480K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10