土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个罕见的制冷系统故障,至今没有想明白

一个罕见的制冷系统故障,至今没有想明白

发布于:2006-12-31 09:22:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在网上发现这一不太常见的问题,转贴如下,看看各位网友有何见解。

原贴内容如下:
大家好!首先声明,请不要说我在乱编,这样想的就不用发表意见了,得罪!谢谢!!!
本人在深圳横岗大康一家公司做冷库维修工作,该冷库有500T大小,制冷系统用双及活塞式制冷压缩机,压缩机为六缸,制冷剂为R22,该机功率35KW,制冷系统的装置有:压缩机(高低压为同一台双及压缩机)、油分离器、冷凝器(水冷卧式壳管式)、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀(外平衡式)、分液器、风机盘管式蒸发器、气液分离器等组成。在一次正常的工作中,突然自动停机,经观察高、低、中、油压力表均为0,本人在处理过程中,拆开视液镜后,没有一点气体留出,故判断为系统泄露,由于其他原因就暂时未维修,可是在大概1.5小时以后左右,系统压力自动回升,机器可以正常启动,并且正常运行,制冷效果完全正常。后来机器隔一、两个月就出现同类问题,放置2小时左右后正常。为此,此机至今未修。请问大家,难道是系统供液和回气管路同时出现冰塞吗?还是另有原因?此问题本人曾请教过几位工程师,均未得到答案。希望大家帮忙!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lytangtao
    lytangtao 沙发
    一:首先判断压缩机在此种情况下肯定出现堵塞现像,致使低压系统没有足够的制冷剂来满足压缩机吸入制冷剂进行压缩 ,使吸气压力下降至负压导致,油压下降,排气压力下降,当油压下降,致使压缩机自身油压保护而停机。 二:可以排除机子有高低压串气的可能,如果有的话机子在停机后就不会正常运行,吸气压力,排气压力也会受到影响。 吸排温度也会受到影响的 三:重点应该放在热力膨胀阀,过滤器等向低压供液的元件上面。这方面的问题可能性比较大。
    2007-01-11 10:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • lzc530
    lzc530 板凳
    首先恭喜楼主中奖了。真系难得一见的制冷故障。非常谢谢你让我们也有这个机会体现。我说说我的意见吧。
    先排除微漏的原因.因为高压在微漏的情况下不出现堵住.那就是油堵.把小管和过过滤全堵了在选油的情况下.充注了再生油.现在市面上很多再生油在过滤的时候.以假换真.建议楼主对系统进行清洗.排出系统内的冷冻机油.重新加入好品牌的冷冻机油.
    机组高低压串气是不可能的.那这台机组高低级气缸的阀片也要更换了.那机组再运行也达不到温度.就算串气.高压在停机的状况一般会在8KG左右的压力.那串气的时候.高中低压应该有压力.而不是为"0"
    还有待版主跟踪报道情况让我们学习学习.辛苦版主.
    2007-01-11 04:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】VRV系统的缺点是什么?

VRV系统的缺点是什么?其实VRV有很多不足之处,比如:在中国销售的机组,电磁兼容不好;机组越大越多,回油困难,还要有专门的回油进程(就是全开保证回油,还不制冷),电路控制系统及其复杂等等希望大家多讨论,欢迎大家指正。

回帖成功

经验值 +10