发布于:2006-12-31 09:22:31
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
在网上发现这一不太常见的问题,转贴如下,看看各位网友有何见解。
原贴内容如下:
大家好!首先声明,请不要说我在乱编,这样想的就不用发表意见了,得罪!谢谢!!!
本人在深圳横岗大康一家公司做冷库维修工作,该冷库有500T大小,制冷系统用双及活塞式制冷压缩机,压缩机为六缸,制冷剂为R22,该机功率35KW,制冷系统的装置有:压缩机(高低压为同一台双及压缩机)、油分离器、冷凝器(水冷卧式壳管式)、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀(外平衡式)、分液器、风机盘管式蒸发器、气液分离器等组成。在一次正常的工作中,突然自动停机,经观察高、低、中、油压力表均为0,本人在处理过程中,拆开视液镜后,没有一点气体留出,故判断为系统泄露,由于其他原因就暂时未维修,可是在大概1.5小时以后左右,系统压力自动回升,机器可以正常启动,并且正常运行,制冷效果完全正常。后来机器隔一、两个月就出现同类问题,放置2小时左右后正常。为此,此机至今未修。请问大家,难道是系统供液和回气管路同时出现冰塞吗?还是另有原因?此问题本人曾请教过几位工程师,均未得到答案。希望大家帮忙!!!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
先排除微漏的原因.因为高压在微漏的情况下不出现堵住.那就是油堵.把小管和过过滤全堵了在选油的情况下.充注了再生油.现在市面上很多再生油在过滤的时候.以假换真.建议楼主对系统进行清洗.排出系统内的冷冻机油.重新加入好品牌的冷冻机油.
机组高低压串气是不可能的.那这台机组高低级气缸的阀片也要更换了.那机组再运行也达不到温度.就算串气.高压在停机的状况一般会在8KG左右的压力.那串气的时候.高中低压应该有压力.而不是为"0"
还有待版主跟踪报道情况让我们学习学习.辛苦版主.
回复 举报