网友问题,请感兴趣的网友参与讨论:
水源/地源源热泵空调冷热转换为什么加在水系统上?而不加在氟系统中!
据说是多少千瓦制冷量以上的不能用四通换向阀而只能在水路上采用阀门来进行冬夏工况切换,具体原因请有关专家来说说

全部回答(6 )

  • dlyhh
    目前使用四通换向阀的热泵机组主要是风冷热泵机组,对于大型热泵机组,系统冷媒流量较大,根本没有四通阀可选,更为重要的是换热器多为壳管式,两器的环热管形式完全不同,所以还是通过水路切换,经济、高效!
    2007-02-08 21:48:08 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    个人观点,仅供参考!
    1.设计的冷凝器,蒸发器面积是在制冷工况、或者制热工况下设计的。如果要实现相反的工况,首先面积的设计就不符合要求。从而造成能量的白白浪费。
    2.考虑到设计承压能力。
    3.四通阀容易发生串气或者其他的故障。
    4.在水路发生转换,更容易实现。简单,方便!
    2007-01-01 22:40:01 来自 PC 评论 举报
加载更多