工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句二、启动时间过短
三、星三角时相序不对
回复 举报
呵呵,这单位的水泵也不知道搞好没有?应该回个信给咱们各位的
回复 举报