求助:简单的电葫芦复杂问题
单位一电葫芦,控制电压是36伏,故障是负责上,下的两个接触器(cjx2-65)吸不实,老哆嗦。后查到是线圈电压不到36v,手柄线过长压降大,于是将两根手柄线并联,并更换了控制变压器(380变36)和其中的一个接触器。故障解决,使用了一天后,故障依旧。难道还要并线?
发布于
2012-07-07 22:04:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
释然
将两台接触器的交流线圈换成直流线圈,在控制变压器二次侧加装一整流模块即可。
2012-07-09 13:53:09
来自 PC
评论
举报
智库
电葫芦控制箱容积小,加继电器可能没地方放。换一个电压高一点的控制变压器(或沙发帖子那样改造)就可以。适当提高电压到42V即可。