土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风幕柜温度将不下来

风幕柜温度将不下来

发布于:2012-07-07 21:03:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
但是温度将不下来,环境温度30度高压20.5KG,低压4KG风幕柜门帘来下温度显示1.5度在业将不下来了,压缩机丹佛斯21型404制冷剂1800制冷量蒸发器3X5环14mm换热管片距10mm毛细管用的内径为2mm长度为1米回气管有点微霜。视液镜满液。门帘收起温度只能降到12度,温度将不下来。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    高压高了一点,降下来制冷量就上去了,效果就会好了,温度应该可以拉到0度左右
    2012-08-20 10:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    怀疑是冷凝系统散热不好啊
    2012-08-11 19:23:11

    回复 举报
    赞同0