土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:
请教: (先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!

全部回答(1 )

  • lingxuct
    “UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?”

    有用,只是输出线电位会影响UPS,建议初次级不要有连接。
    2012-07-08 11:40:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。