小区住宅楼,根据负荷算出了计算电流,如果选取导线截面积。以前的图纸,计算电流61A,选取的导线为YJV-4*25+1*16,计算电流324A,选取的YJV-4*240.我看的这个图纸是我们院高工设计的,我刚入行,查规范手册,感觉选取的电缆比手册上大很多,应该是我错了,但是不知道错在哪个地方,请大家扫盲。新手如何根据计算电流选取导线。感谢!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dujie312
    dujie312 沙发
    8楼讲的比较明白了
    2012-07-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • weiwei19870220
    324的电流 选240也属正常,既然电流算到这么大,不管是波动还是考虑桥架中打系数
    2012-07-10 11:54:10

    回复 举报