求教:

3~110KV高压配电装置设计规范》 GB 50060-92第5.3.4条 设置于屋内的油浸变压器,其外廓与变压器室四壁的最小净距应符合表5.3.4的规定。
油浸变压器外廓与变压器室四壁的最小净距(mm)
变压器容量(KVA) 1000及以下 1250及以上
变压器与后壁、侧壁之间 600 800
变压器与门之间 800 1000

怎么很多箱变 这个变压器的距离都没达到上面要求,是不是箱变尤其规范,变压器与墙距离可以小?
还有请教 800KVA的箱变是不是一定要 高压计量不能有电压计量,出于那个规范谢谢,

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • caizi422
    caizi422 沙发
    采用高压还是低压计量,这个主要看供电局是否对自己有利,多计量少损耗。
    2012-07-10 09:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳


    楼上的:建筑防火设计规范与09的技术措施可以看条文解释。。
    至于计量,这个主要看各地方规定。