土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】搞不懂楼梯对位移角和底层柱配筋的影响 求大神指点
四层框架结构,底层层高4.5米,二层层高4.5米,底层柱都做到七百了,梁截面高也做到七百了,可是在LT目录下进行SATWE计算,结果底层柱都超筋,位移角不满足要求。但是不在LT目录下进行SATWE计算,底层柱做到600,就全部满足要求了。不懂为什么加入楼梯进行计算对整体框架影响这么大?求大神指点。

全部回答(9 )

  • txtjack
    加楼梯考虑是,考虑楼梯对结构有一个刚度的贡献,位移角加了楼梯之后会有明显改善的。
    2012-07-19 20:34:19 来自 PC 评论 举报
  • sinuosunny
    楼主的问题我也遇到过,楼梯是作为侧向支撑的,水平力特别大,在计算模型中考虑了楼梯的影响对整个结构影响很大,主要是楼梯周围的框架以及结构主体的角柱,至于软件是如何计算的我不是很清楚,实际施工图中应按照LT目录和非LT目录中最不利的选取,不过这样成本增大不少。LT目录中很多抗测力构件不满足要求,你可以不考虑楼梯的影响,楼梯采用滑动支座,详见图集11G101-2。
    2012-07-16 07:54:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10