土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电动机现场电流表互感器和综保内互感器变比不一样

电动机现场电流表互感器和综保内互感器变比不一样

发布于:2006-12-30 21:47:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位专家好,我是个电气菜鸟,现有问题请指示:我目前从事的工程中低压电动家现场操作柱的电流表互感器变比和配电室内部互感器的变比不一样,例如现场为100/1,配电室内为200/1,其中现场的互感器单独接自某一相,综保内为三相穿过的互感器,不知道这样可以吗?我觉得应该可以,一次侧的电流不变,现场的按100的比例在二次测测出电流然后显示在电流表上,综保内的按200的比例显示的只不过二次测电流小点但不影响其按比例显示于综保吧?具体是不是这样,请大侠们指教,谢谢!在线等
  • caihao
    caihao 沙发
    你可以换算一下
    2008-02-01 09:33:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小水电站配变压器的电压选择?????

小水电站配变压器的电压应选10000V还是11000V,有什么区别?

回帖成功

经验值 +10