求助:一级负荷的应急照明进线回路
求助:一级负荷的应急照明进线回路
一级负荷的应急照明,用单路进线加 EPS电源 是否满足一级负荷两路电源供电要求
发布于
2006-12-30 21:30:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zzhspeed
第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
很明显EPS不属于一路“电源”,而只能属于“应急电源”。只是对特别重要的负荷,作为辅助电源设备。
2007-01-08 11:59:08
来自 PC
评论
举报
tnt302@co163
怎么不可以,当然可以
2007-01-05 12:05:05
来自 PC
评论
举报