国投晋城热电有限公司烟囱内部修复工程施工招标公告
招标编号:
开标时间:
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
投资金额:1000万元
所属地区:山西
国投晋城热电有限公司
烟囱内部修复工程施工
招标公告
公告编号:ZTZX-ZB-2012-18-01
受招标人委托,对国投晋城热电有限公司烟囱内部修复工程施工进行公开招标。
一、项目基本情况
招标人:国投晋城热电有限公司
招标代理联系人:杨皓 15801376338
项目概况:晋城热电厂一期工程2×300MW直接空冷燃煤凝汽式汽轮发电机组,分别于2011年07月、2011年10月投入运行,同步安装烟气脱硫设施,后期按照烟气脱硝设施。燃煤燃用山西晋城本地无烟煤。两台锅炉共用一座210m/7.0m烟囱,不设置烟气加热装置(GGH)。烟囱设计为单筒耐腐型烟囱,由内衬、隔热层、防腐材料、烟囱筒身构成。内衬选用玻化陶瓷砖,采用钾水玻璃耐酸胶泥砌筑勾缝且用OM腻子刮平。
2011年12月中旬检查发现烟囱上部有酸液外漏现象,经观察,在不到1个月的时间内,渗漏现象逐渐严重,现目测烟囱中部及上部,多处对拉螺栓孔和接缝有较大漏点向外流酸液。
由于目前燃煤的含硫量大大高于原设计燃煤含硫量,电厂脱硫装置无烟气再热装置。脱硫后的烟气进入烟囱排放,烟气温度约45-50℃,烟气腐蚀等级为强腐蚀性,烟气腐蚀的类型包括硫酸、氯酸、盐酸、硝酸、氯化氢等。当脱硫系统停运时,旁路挡板开启,锅炉排出的高温烟气直接进入防腐改造后的烟囱排放,烟囱长期运行温度为165℃,最高温度达180。
项目资金来源:企业自筹。
项目整体进度:烟囱内衬表面防腐工程计划于2012年7月30日开工,2012年10月30日完工。
二、本次招标标段情况一览表
序号
招标编号
标段名称
招标范围
招标文件费用(元)
1
ZTZX-ZB-2012-18-01
烟囱内部修复工程施工
本工程投标方提供防腐工程所需的所有材料和设施。各类防腐材料到达我公司实际材料数量必须包含常规的施工损耗余量和检验的余量,以防止停工待料影响工程质量和工期时间。施工范围包括不限于以下内容详见招标文件第六章。
国投晋城热电有限公司一期工程2×300MW机组单筒式烟囱(1根)、脱硫旁路挡板门和净烟气挡板后水平烟道及膨胀节防腐层修补完善及酸液疏导。
烟囱砖内衬的表面清理和处理、底层施工、面层施工、牛腿处特殊防腐及疏水设施、烟囱出口特殊防腐处理、烟囱正压区特殊防腐处理、烟囱底部部分区域防腐、烟囱与烟道接口防腐、烟囱排水(凝结液)管道系统改造、避雷针、烟囱外钢爬梯及钢平台围栏修理更换防腐等以及其他所有确保烟囱防腐整体效果和使用寿命的各项必需的工作。
2000
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真至010-63891730
联系人: 杨皓
手 机: 15801376338
电 话:010-63891720
传 真: 010-63891730
邮 箱:
yanghaozb168@163.com(业绩资质发到此邮箱)
地 址: 北京市海淀区阜石路59号
邮 编: 100049
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳