土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑问,框支剪力墙结构竖向规则性的一个问题?

疑问,框支剪力墙结构竖向规则性的一个问题?

发布于:2012-07-06 21:55:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近,我在做一个转换层设置在3层的框支剪力墙结构,计算结果发现,转换层的侧向刚度比(PKPM结果:Ratx2= 0.7842 Raty2= 1.1502),严重不符合高规3.5.2条第2条的要求,(转换层的层高已经大于其相邻上一层1.5倍了),而该转换层承载力比值却比其他任何层都大。(3 1 0.4155E+05 0.7040E+05 1.91 1.44)请问下大家,知道这是为啥呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • labiyunfei
    labiyunfei 沙发
    经典好图,学习价值很高,谢谢楼主
    2012-07-07 19:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • yangxh10
    yangxh10 板凳
    高规3.5.2条的第2条楼层侧向刚度比是剪弯刚度比还是剪切刚度比呢?知道的指导下啊。谢谢了。
    2012-07-07 13:55:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,很急的

楼梯3处:(1)结构布置变化较大,框支梁应设腰筋,并提供此梁的拉力、弯矩及剪力。缺框架柱的变更;什么意思啊??这是审图中心给的,求给力啊!!!那位大神给点解释!!!

回帖成功

经验值 +10