土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问保护接地线,最小线径,有没要求?
现场有几台电机,功率1KW左右,请问使用4X1.5的护套线,符合规范不?

全部回答(7 )

  • godfvui
    按机械强度选择,若是供电电缆线芯或外护层组成部分时,截面不受限制。不过接地线最小有一个值:单芯铜线最小不少于10mm,多心铜线不小于4mm,铝芯线不少于16mm
    2012-07-13 16:36:13 来自 PC 评论 举报
  • qinyuantiandi
    经济性的首选
    2012-07-12 18:05:12 来自 PC 评论 举报