土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层建筑给水系统中市政压力供应不到水箱高度时可以有哪些合理经济的方案?

多层建筑给水系统中市政压力供应不到水箱高度时可以有哪些合理经济的方案?

发布于:2012-07-06 13:40:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家谈谈多层建筑给水系统中市政压力供应不到水箱高度时可以有哪些合理经济的方案?尤其是对于仅仅这一栋的多层小楼,市政压力供到水箱进水高度差那么一点点,该考虑那种方案呢?水泵加压到水箱的话水泵是否不可以直接从市政管道吸水?是否必须从水池吸水?或者采用气压供水设备不用屋顶水箱?无负压暂时不考虑,因为仅上面一、二层生活供水和屋顶消防水箱供水压力达不到,水量不是很大,选用无负压对于一个小楼来说不经济感觉。往大家多多讨论!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xinmei_
    xinmei_ 沙发
    底下的增压水泵吸水不可以直接从市政管网接吗?水量也不大,只是满足屋顶水箱的进水要求就可以了。
    2012-07-07 08:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • dade188
    dade188 板凳
    比较经济的方法就是在底下设置一个小水箱,加一台水泵直接供到楼顶水箱,楼顶水箱液位控制底下水泵。

    楼顶水箱供上面的一二层用水
    2012-07-06 17:25:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超过12层的住宅,太阳能热水器,各位是怎么做的?

超过12层的住宅,方案上设置了太阳能热水器。但是数量很少,各位大虾,怎么处理比较好一点。我本人想考虑做顶上几层。其余就不设置。底部的设置了也不起效果的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~有没有一个什么标准,可以看下内容吗?

回帖成功

经验值 +10