土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个三层的宿舍食堂,冷凝水可否排入屋面雨水管

一个三层的宿舍食堂,冷凝水可否排入屋面雨水管

发布于:2012-07-06 10:31:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个三层的宿舍食堂,只有二层有空调,冷凝水可否先排入空调板的地漏后再接入屋面雨水管内?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • boobooko
    boobooko 沙发
    看一下前辈们是怎么说的,学习下。
    2012-07-20 15:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • buqd001
    buqd001 板凳
    我们一般是在雨水管上加一个变径三通,接冷凝水的支管高出雨水地漏20~30cm,从使用情况看没什么问题。
    2012-07-17 11:53:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多