有一55KW的双速电机.要求:1.电机要频繁启动
               2.因主变容量不够需要降压启动
可不可以做?要如何设计它的电路图?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shaihua
    shaihua 沙发

    我也是这么做的,可2KM的主触点没多长时间就烧了.无语啊!
    2007-01-04 10:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • shzj
    shzj 板凳
    ke yi,将降压和双速电气控制回路组合
    2006-12-30 15:23:30

    回复 举报
    赞同0