土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 千金难得,高人更难求,请各位老师给予指点,多谢!!!!

千金难得,高人更难求,请各位老师给予指点,多谢!!!!

发布于:2004-08-15 23:31:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在正在做一个原水规划。(我们这地方属盐碱地,绿化成本高,绿地面积大,为节约能源,避免绿地与人争水,上头决定用水库里的水直接浇灌绿地)。规划绿地面积875.8万m2。现对几个问题没搞明白:
1、用水量指标如何取。我根据《城市给水工程规划规范》中绿地用水量指标取了0.3万m3/(km2.d),看条文解释,此为规划指标,不是工程设计指标,适用于城市总体规划阶段。
2、800多万m2绿地不可能一天浇完,用水量指标0.3万m3/(km2.d)是否已经考虑了绿地浇水周期这个因素
3、绿地用水不同于城市居民用水,对供水可靠性的要求不高。有人提出类似于农业灌溉,分区、分片周期性浇水,可以降低管径,减少投资。但我有一点没搞明白:绿地面积*用水量指标算出来的是最高日用水量,我怎么把这个最高日用水量再分周期?农业灌溉的分区、分片的用水量如何计算?
4、分区、分片周期性浇水,对管径的影响有多大?
5、管网是否直接布成枝状,不用成环了?

热切希望各位大侠帮小妹指点迷津,急用!先谢了!
  • cxxiaoyu
    cxxiaoyu 沙发
    1、大面积绿化用水量可采用1.5-2.0L/d。m2。
    2、800多万m2绿地若分片浇,有可能一天浇完。
    3、若分期分片浇,我想可以人为划定片区面积和浇洒周期,片区用水量用片区面积计算。
    4、分片后片区供水管径根据片区用水量定,总管道我想可以按浇洒用水量并适当放大定(适当留
    有余地)。
    5、浇洒用水安全性要求不高,应该不必设环网。
    2004-09-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问摩阻和摩擦系数是一回事吗?

请问摩阻和摩擦系数是一回事吗?

回帖成功

经验值 +10