急!!380V回路中,1.1~11Kw小功率电机主回路开关可以用微断吗?
急!!380V回路中,1.1~11Kw小功率电机主回路开关可以用微断吗?
急!!380V回路中,1.1~11Kw小功率电机主回路开关可以用微断(RMC1-63D 分断能力为4.5KA)带变频器吗?一部分直接带接触器与热继,有这方面的规范或是要求吗?向高手请教!
发布于
2012-07-06 09:27:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yugzh168
绝对不行。微断承受不了。需要用框架或者塑壳断路器。
2012-07-08 21:46:08
来自 PC
评论
举报
xinshiji168
刚才正好看一个帖子,630KVA变压器出口处短路电流22KA,如果电机回路直接和母线连着的吧,微断的开断能力远小于这个电流,这样可行?