土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的设置问题

消防水箱的设置问题

发布于:2006-12-30 12:58:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消防水箱保温后是否可以放在室外屋顶?
2、消防水箱的容积是否包括喷淋的?
郁闷啊!刚设计完一个工程,用了12m3的消防水箱,可盖章单位审图的说应为18m3.但建筑上已经没地方设更大的水箱了!本设计室内消火栓流量为20l/s,一层车库喷淋按30l/s,大家说该用多大的消防水箱?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgy_sd
    zgy_sd 沙发
    18m3
    2006-12-30 20:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • linyong64
    linyong64 板凳
    消防水箱保温后可以放在室外屋顶
    消防水箱的容积包括喷淋
    应为18m3
    2006-12-30 15:11:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

去掉了每只水枪的最小流量

8.4.1.2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定;比老规范减少了一项去掉了 ‘每只水枪的最小流量’的规定。 个人认为改的不错,和前面的充实水柱的要求不矛盾了。但是有个“每根竖管最小流量” 这个怎么理解呢? 消火栓出水流量变小的话,也就满足不了每根竖管最小流量了。