土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【分享】楼板加梁加固现场

【分享】楼板加梁加固现场

发布于:2012-07-05 23:27:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
楼板设计是12cm,实际9cm, 楼板两边支座严重开裂,最宽处3mm以上,楼板中央下沉3cm以上.

裂缝灌聚氨酯后用钢丝网补强,板中加一240*240mm的横梁.

相关主题贴 http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html (谢谢各位在原请教贴的回复)

IMG_1323.JPG


IMG_1337.JPG


IMG_1339.JPG


IMG_1338.JPG


IMG_1340.JPG


IMG_1341.JPG


IMG_1342.JPG


IMG_1343.JPG

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • lounsen
    lounsen 沙发
    の,这么加固也行,只要结合紧密就好
    2013-09-05 21:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • chenfeng1_23
    chenfeng1_23 板凳
    这种加固的方法还是第一次见,有加固方案吗?
    2013-08-22 15:11:22