土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 误操作事故的主要成因及对策

误操作事故的主要成因及对策

发布于:2006-12-30 11:39:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
违章操作既阻碍了正常的生产秩序,又损害了企业的经济效益和社会形象….误操作是电力安全生产中危害最大的人为责任事故。其性质恶劣,所造成的后果严重。
1. 误操作事故发生的原因
(1) 有章不循。
某些电业人员安全观念单薄,执行”两票”,“三制”,不够严格,工作不认真,不负责,怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心态。倒闸操作不核对设备名称,编号,位置,不模拟,不唱票,不监护,不按操作顺序操作,有的甚至无票操作造成事故。
(2) 防误闭锁装置存在问题。
如有些五防闭锁装置由于设计布点不完善,安装调试有遗留问题,录入操作细则未能核对清楚,根本达不到”五防”的目的。
甚至有的”五防”的闭锁装置功能不齐,加之运行维护管理制度执行不力,使”五防”闭锁装置失去应有的防误闭锁装置量不良,经常要被迫解锁,引起操作混乱。而现场运行人员对”五防”闭锁装置的学习和掌握跟不上发展的要求,无法发挥”五防”闭锁装置的作用。
(3)人为失误。
如不惊醒验电或验电时敷衍了事,造成带电挂接地线;监护人放弃监护职责或操作人脱离监护,走错间隔,看错设备;接受调度命令不复诵,造成误听;设备未按规定实行双重称号;操作过程接听与操作无关的电话;操作人,监护人将矛盾带到工作中而影响操作安全等。
(4) 其他。
误操作事故还与人的生理原因,心理状态,情绪影响,注意里集中与否,设备状况,管理水平以及工作现场环境等有密切的关系。
2. 如何防止发生电气误操作事故
(1) 必须根据电气倒闸操作的原则和特点,预先确定发生误操作事故的危险点,并加以认真研究,分析,监控。
(2) 运行管理人员要准确填写操作票。
(3) 加强对日常操作行为的监督。
(4) 必须遵循人的生理和心理规律,合理安排人力资源。
(5) 加强对变电站微机”五防”闭锁装置的管理,严防因错误解除闭锁功能而放生误操作事故。
(6) 避开和控制危险点,根据各变电站的电气接线和设备状况,综合分析其操作的危险程度,选用危险点少,事故几低的操作方法。
  • panshuoguang
    panshuoguang 沙发
    谢谢楼主!资料很好!值得电气同仁们学习!
    2007-01-19 18:28:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电网安全形势与对策

〔摘 要〕 介绍了输电网技术现状和安全现状;结合输电网安全性评价成果及电网事故分析情况,分析了当前互联电网、区域电网和省网安全形势及面临的主要问题;针对电网安全现状及网厂分开新形势,提出了加强电网安全管理,减少电网事故,保证电网安全稳定的措施和建议。〔关键词〕 电网;安全;措施;建议1 电网技术现状1.1 电力工业发展概况  电力工业是一个国家的经济命脉。改革开放以来,我国电力工业得到飞速发展,逐步缩小了与世界发达国家的差距。1996—2002年期间,我国新增发电装机容量1.37亿kW,年均1 957万kW,占世界新增发电装机容量的30%左右,居世界首位。2002年,我国发电量完成15 716.5亿kW•h,发电装机容量达到3.54亿kW•h,均居世界第二位,仅次于美国。