土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能计量的问题

电能计量的问题

发布于:2006-12-30 11:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.一台2000KVA的动力变压器,低压侧380v,低压侧的电流互感器用多大的?4000/5的有吗?
2.这台动力变的计量是在380v侧设置电度表还是在高压侧出线柜上安装电度表?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w.binn
    w.binn 沙发
    同意楼上的.
    2006-12-31 23:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    1、4000/5,有!
    2、高压侧,准确!
    2006-12-31 21:14:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率补偿怎么补?

1,为什么要功率补偿哪?计算负荷够了不就行了2,为什么电容就能补哪?怎么补的我是初学者请高人指点!

回帖成功

经验值 +10