这样的公寓室内需要设置喷淋吗

发布于:2012-07-05 20:31:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于用地性质为商业,原33层住宅需要改为33层公寓(高度不超过100米),按照公建来考虑(江苏省的2011年的审图既要上说公寓按照旅馆建筑来考虑),应该设置喷淋系统。
问题:
1、是否可以只在公共部分设置喷头,而公寓内部不设置喷淋,若可以,有无明文规定?
2、由于层高2.9米,正常的立式喷头影响整体高度,所以考虑设置侧喷,那么喷头间距多少为宜(以4mx4.5m为例,是否可以在4米端设置一个扩展性喷头,这样的喷头离墙边多少为宜?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    1、如果是按照公建来做的话,就要整个建筑都上喷淋
    2、可以选用边墙覆盖扩展型喷头,根据厂家样本,压力达到0.172MPa,流量为151L/min的时候,最大保护面积为4.9mX7.3m
    单个喷头距边墙一般为1.8m
    2012-12-22 16:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • wqwsn99
    wqwsn99 板凳
    我做一个扬州的项目~~~~~~不知道宿舍要不要布喷头~~~~~宿舍面积30平米