空调变水量系统水泵变频问题分析

发布于:2006-12-30 11:04:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本文在综合考虑变频器、电机及水泵效率影响下,分析了空调变水量系统在变工况条件下水泵与管网工作的特性曲线变化,对变水量设计中存在的水泵选型与系统控制问题进行了探讨。通过分析变频水泵及管网系统在变工况下的特性曲线,得出影响水泵变频节能效果的主要因素和变频调速的适用范围。主要结论为:对于变速泵与定速泵的并联运行,由于变速泵在流量减少的同时扬程也在降低,与定速泵并联不仅会限制变速泵的变速范围,而且也容易造成定速泵的过流;由于存在用户负荷多样性,部分负荷下最不利工况点的位置是变化的,远端控制未必能够满足系统工况要求;综合考虑三者效率变化影响,系统在较低负荷运行时单纯依靠变频调节并不一定节能。



附件名:200612301167447862122.zip

文件大小:164K