土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:需要0.1us/cm的水质,用什么工艺更经济

请教:需要0.1us/cm的水质,用什么工艺更经济

发布于:2012-07-05 17:14:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们是用于锅炉给水的,2t流量!需要0.1us/cm的水质,原水是市政自来水!

锅炉水系统约10t,一次投用后基本无损耗,基本不用再次补水,一年运行4个月!

如果没有故障,基本不用再次补水!

选用哪种更经济!烦请给出方案!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • suer1985
    suer1985 沙发
    一级反渗透加混床就可以了,朴精水处理科技给你最优的设计
    2012-07-27 00:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • fzmnscl
    fzmnscl 板凳
    买水最经济!
    www.mnscl.net
    2012-07-26 13:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 255 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑惑:192支膜只出150T水,为什么产水量上不去呢

我公司安装一套167T/H的反渗透设备,原水泵34m扬程,236m3/h流量,两台高压泵并联120m3/h流量每台,163m扬程每台,共有32支膜壳,6芯装每支,分两段。 现在在调试阶段,膜用的是BW30-400的膜,压力打到1.4MPA,系统进水有220立方,但是浓水有80立方左右,产水只有140-150立方,现在我感觉压力已经可以了,供水量也还行,为什么产水量上不去呢?请大家帮忙解释!

回帖成功

经验值 +10