土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ KYN61柜触头盒之间产生放电是什么原因
这种情况是在云南地区运行,请大家探讨

IMG_20120704_112541.jpg


IMG_20120704_112548.jpg


IMG_20120704_112554.jpg


IMG_20120704_115846.jpg

全部回答(26 )

  • 3288124
    将套管绝缘提高一个等级,加强下绝缘,解决根本问题。加加热器只能是临时措施。
    2012-08-06 17:49:06 来自 PC 评论 举报
  • as1986dfg
    非常好的现场资料,触头盒之间绝缘子之间的距离太短。
    2012-08-02 19:22:02 来自 PC 评论 举报
加载更多