土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ COS指针表显示功率因数滞后0.9,这时候是多还是少?应不应该补偿?

COS指针表显示功率因数滞后0.9,这时候是多还是少?应不应该补偿?

发布于:2012-07-05 16:34:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一电容柜,COS指针表显示功率因数滞后0.9,这时候是多还是少?应不应该补偿?我们通常把控制器定在0.9以上,这个值是滞后值?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    如果是超前电容柜是没发补的(负荷是容性的),滞后才能补(负荷是感性的),一般是在0.95左右吧,还要看当地的供电局如何规定的
    2012-09-14 08:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳

    呵呵

    指针指到0.9,说明已经有补偿电容在工作了。

    供电局要求从电表的数据中计算出来的平均功率因数要达到0.9,所以你看到的数据正好在临界点上。通常,为了保证达到供电局的要求,补偿柜的设置,都会提高要求,比如设置要达到0.93以上,以免因数据误差而达不到要求,而被罚款。因为功率因数表是有误差的,白天用电和晚上用电补偿情况也不同,等等,都会导致平均功率因数与你看到的不同。

    所以,可以认为你目前补偿稍稍偏少,还可以再补偿一些(要注意电容器的补偿量,尽量不要过补偿),使指针指示的数据再高一点,比如达到0.93以上,等等,就绝对保证不被罚款了。

    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2012-7-10 16:04 编辑 ]
    2012-07-10 16:03:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁发给我一个免费的CAD啊

各位大师谁有免费的CDA分享一下

回帖成功

经验值 +10