正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 580 人订阅
阅读下一篇
各位大师谁有免费的CDA分享一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
呵呵
指针指到0.9,说明已经有补偿电容在工作了。
供电局要求从电表的数据中计算出来的平均功率因数要达到0.9,所以你看到的数据正好在临界点上。通常,为了保证达到供电局的要求,补偿柜的设置,都会提高要求,比如设置要达到0.93以上,以免因数据误差而达不到要求,而被罚款。因为功率因数表是有误差的,白天用电和晚上用电补偿情况也不同,等等,都会导致平均功率因数与你看到的不同。
所以,可以认为你目前补偿稍稍偏少,还可以再补偿一些(要注意电容器的补偿量,尽量不要过补偿),使指针指示的数据再高一点,比如达到0.93以上,等等,就绝对保证不被罚款了。
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2012-7-10 16:04 编辑 ]
回复 举报