土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于稳压系统的疑问!

关于稳压系统的疑问!

发布于:2006-12-30 10:11:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工业厂区,厂房最高21.4m,按规范需设置自动喷水灭火系统(仓库部分采用快速响应喷头),大空间智能灭火系统;
请大家分析一下稳压系统可不可以共用?如果共用稳压泵流量是多少?
个人意见:大空间稳压泵流量5l/s,而高规讲自动喷水系统稳压流量不应大于1l/s,因此不能共用。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    闭式系统合用没有问题,因为通常用的消防泵不是直接用压力开关来启动的,而是报警阀动作后压力开关再动作,所以用是没有问题的。有些情况,稳压泵的流量不能太大,如果太大,系统流量太小,稳压罐的压力降不下来,设计的启动消防泵的压力就无法达到,延迟了消防泵的启动时间。稳压泵的流量只是给稳压罐补水用,流量是三分钟把稳压水补满,所以流量通常在2.5m3/h~3.6m3/h就能满足要求。
    2006-12-30 14:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • jemini
    jemini 板凳
    晕!怎么没有人回答!
    2006-12-30 10:36:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道三万米应用多大给水泵?

各位大哥大姐们:我准备接一个给水改造工程,原管线是DN100的,应该设计多大出口的水泵,几备几用?谢谢大家了QQ133044444

回帖成功

经验值 +10