土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 185KW电机带动水泵烧坏原因

185KW电机带动水泵烧坏原因

发布于:2012-07-05 15:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
185KW电机带动水泵,减压启动时完全正常,但是全压运转后马上烧坏了,这是什么原因?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 浩宇
    浩宇 沙发
    我们配电大于45KW才考虑降压启动
    怎么10KW就降压启动呢?
    2012-07-07 13:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    应该都是清楚的,运行规范里都有10KW以上肯定不允许直接全压启动,而且还对电源变压器容量有要求的,变压器容量必须大于电机容量的3倍,如果容量不够,又是直接全压启动的话,后果只有2个,低压母连仅限开关跳闸,电机由于瞬时电压降,电流又瞬时增大额定电流的几倍,直至绝缘受不的高温而损坏,线圈过热而接地,开关跳闸,这个185的电机我还真的遇到过烧,不过不是启动时烧掉的,而是运行之前轴承有问题,造成堵转,因为低压电机没有这个保护功能,所以就返厂维修了
    2012-07-07 08:05:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助帮助,给发个建议装延时时间器

有12个气水换向阀,在工作期间出现冲突, 我想让他们一个工作时,下个要在30分钟后才工作。 要装什么设备来延时它

回帖成功

经验值 +10